一柴油发电机,启动后,面板屏幕上一直显示:频率:00.00Hz;电压:000V,000V,000V,转速:1485r/m;约20秒后,发电机自保停机。屏幕显示:频率超限这是怎么回事啊?请各位高手不吝赐教。先谢谢了!听值班的师傅说,上次启动时,三相电压偏低,有人调整面板上的三个微调(其作用不知是调整无功还是励磁),第二天再启动时就是现在的现象了。
一柴油发电机,启动后,面板屏幕上一直显示:
频率:00.00Hz;
电压:000V,000V,000V,
转速:1485r/m;
约20秒后,发电机自保停机。
屏幕显示:频率超限
这是怎么回事啊?请各位高手不吝赐教。先谢谢了!
听值班的师傅说,上次启动时,三相电压偏低,有人调整面板上的三个微调(其作用不知是调整无功还是励磁),第二天再启动时就是现在的现象了。
2楼
励磁系统有毛病。
回复
3楼
频率为0是因为没有电压,频率的测量是取电压量的。你的电压为0就是个问题了,一般来说柴油机调试好之后电压会自己保持稳定,就是励磁系统自动维持出口电压为一定值,如400V。负荷变动时自己检测出口电压负反馈调节。你说为0.哪就是没有加上励磁,估计是励磁回路开路。所以无电压无频率。你说的停机后报频率超限,应该是转速超限,是柴油机机械保护所跳。
回复
4楼
我也认为是励磁开路所致,但维保公司的工程师来,却将微机控制板折去修理,工程师说这台发电机是无刷发电机,所以不会存在励磁开路的现象。
但修理回来的控制板问题更大,第一次试机不但没电压,且无法停机,直到值班电员拔油管才能停下;第二次修回来,干脆不能启动了。
真是越来越不明白了!
回复
5楼
也可能是AVR的问题,发电机不建压
回复
7楼
无碳刷不代表励磁回路不会开路啊!整流器件、接头都会开路。什么维保工程师?!
回复
8楼
我想维保工程师的意思是说,整流二极管不会同时损坏,换句话说如果是这样,只会励磁不足,不会毫无励磁吧?
到目前原因还在查找中。问题还没解决。
回复
9楼
在?
回复