请教高手,这边有个TN系统,配电至三相电机,使用4芯电缆,一级配电(从MCC直接配送),当A相直接接地时(电缆为中间段损坏碰地),电缆中的PE线是否有接地故障电流(PE线绝缘并没损坏)。
请教高手,这边有个TN系统,配电至三相电机,使用4芯电缆,一级配电(从MCC直接配送),当A相直接接地时(电缆为中间段损坏碰地),电缆中的PE线是否有接地故障电流(PE线绝缘并没损坏)。
12楼
大地一根线,有电流
回复
13楼
在电机未出现事故之前,PE线会有小电流流过。要保证PE线已接地
回复
14楼
此时 是否可以理解为局部TT系统?
回复
15楼
若果是PE线,在任何情况下,只有事故时带电(接地事故),正常情况是不带电的
回复
16楼
从理论上的角度看,PE线应该不带电,应该是途中电缆对地短,
但实际中可能有供配电输送距离,是否存在微电流,实践证明一切,用电流表测测吧
回复
17楼
同意!
回复
18楼
有电流,接地电流部分沿大地直接至中性点,部分电流经过大地至电机外壳再通过PE线至中性点。
回复
19楼
PE线,只有事故时带电(接地事故),正常情况是不带电的
回复
20楼
回复
21楼
luguo ,学习学习,积累知识
回复