【求助】0.4kV单相直接接地,PE线中是否有电流
w0a9n1g2
w0a9n1g2 Lv.4
2011年06月28日 22:45:52
只看楼主

请教高手,这边有个TN系统,配电至三相电机,使用4芯电缆,一级配电(从MCC直接配送),当A相直接接地时(电缆为中间段损坏碰地),电缆中的PE线是否有接地故障电流(PE线绝缘并没损坏)。

请教高手,这边有个TN系统,配电至三相电机,使用4芯电缆,一级配电(从MCC直接配送),当A相直接接地时(电缆为中间段损坏碰地),电缆中的PE线是否有接地故障电流(PE线绝缘并没损坏)。
免费打赏
iamcmh
2011年06月29日 08:52:28
2楼
A相接地点与电缆的PE之间没有构成通路,PE上不会有大电流。会有部分故障电流由大地流入PE,因为故障点接地电阻较大,所以这个电流很小。
这种故障只有靠RCD才能切断电源。一般TN系统的线路保护不考虑这种故障。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2011-6-29 08:55 编辑 ]
回复
sayakagirl
2011年06月29日 11:05:20
3楼
我和楼上看法相同,而且TN系统一般可不装设漏电的。
回复
lichenliang12345
2011年06月30日 18:10:53
4楼
TN-S的有吧
保护接零应该有的
回复
laohuang168
2011年06月30日 21:55:21
5楼
如果PE线的末端存在重复接地,则PE线中有电流,否则PE线中无电流。
回复
hzhsj
2011年07月01日 09:50:59
6楼
“电缆为中间段损坏碰地”中的“地”是指何处的“地”?如果“PE线绝缘并没损坏”,那么“当A相直接接地时”,“接地”电流就不可能循着PE线返回,那你是怎么发现“接地”的?
回复
jiangbo88
2011年07月01日 10:25:03
7楼
电缆中的PE线中不可能有电流,断相的结果是电机缺相运行,几分钟后电机烧毁然后线路对地,调试过设备的都知道,不用讨论了。我在三年的调试中遇见过4、5次.
回复
meng_2002_md
2011年07月01日 10:47:57
8楼
PE线不会有电流,因为是A相接地,没有形成回路!
回复
xianrencai
2011年07月01日 11:08:52
9楼
电缆中的PE线是否有接地故障电流?这个问题我问了好多人,但是还是没有弄明白,希望在此得到答案,谢谢
回复
tqlfxdq
2011年07月01日 12:12:20
10楼
回复
xrg885
2011年07月01日 13:25:46
11楼
别忘了,大地就是一根导线。应该有电流。
回复

相关推荐