室内栓系统设了气压罐可以不要屋顶加压水箱吗?
23xdoyf
23xdoyf Lv.2
2006年05月20日 10:43:34
只看楼主

以前做过的,消防公司说可以不用屋顶水箱了(18M3的)

以前做过的,消防公司说可以不用屋顶水箱了(18M3的)
免费打赏
jianyh
2006年05月20日 13:53:29
2楼
可以啊!!不过那样气压罐太大了!!不合算!!能做水箱还是做水箱。
回复
fwp1100
2006年05月22日 12:42:46
3楼
前15分钟的消防用水量,你让他算算要做多大的罐
回复
aisini123
2006年05月22日 15:28:04
4楼
从规范角度来说,只要你的气压罐有十分钟消防储水量就没关系。但如果你是浙江的,那你就应该看公安厅的一个通知,在通知上说:”临时高压给水系统设气压罐增压设施不可替代屋顶消防水箱,规范另有规定除外。“
回复
23xdoyf
2006年06月02日 10:06:42
5楼
我们以前做的是一个工业园;是由泵房集中供水的啦!

只设气压罐合适吗?
回复
小方
2006年06月02日 15:43:16
6楼
消火栓系统最好还是做水箱,气压罐需要10分钟流量.喷淋系统可以用气压罐代替,气压罐要存5个喷头10分钟流量
回复
gpechj02
2006年06月02日 19:21:29
7楼
浙江省公安厅的文件没用的,“。。。规范另有规定的除外”,新的自喷规范上可以用气压罐代替屋顶水箱,消火栓的不行,因为重力流最可靠,详见建规的解释