【求助】酒店客房空调回路16A 2P保护,20A开关跳闸
cbeva
cbeva Lv.4
2011年06月28日 16:26:22
只看楼主

一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况

一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况
免费打赏
xingyun10
2011年06月29日 16:33:19
32楼
可能是房间用了其他的负荷,启动2P空调,启动电流较大,但没达到16A开关跳,而20A开关却到了跳闸电流。
回复
fmn1982
2011年06月29日 17:03:53
33楼
空调回路就是插座回路,插座回路是要带漏电的吧。2P的空调也才1.5KW,开关是够大的,可能是线路问题吧?
回复
dcl1979
2011年06月29日 18:00:57
34楼
碰到过类似情况,分支回路不动作,总断路器跳闸,最后发现是N线与PE线接错了。
回复
sghxdq
2011年06月29日 18:31:28
35楼
看样子像是机组短路造成的
回复
delinooo
2011年06月29日 19:02:05
36楼
13楼分析很到位。
回复
qian68747
2011年06月29日 19:28:39
37楼
看不到,分析不出,你说的太简单了,你的分机是每个房间就接这个房间的电源一一对号接的吗,不会是有混线,或者是你的2P开关带不带漏电,也没有说清楚。
回复
coily1024
2011年06月29日 20:56:17
38楼
三个方面:1.断路器质量问题,这个换一个20A的开关问题。
2.总负荷问题,如果20A开关下端还有其它负载,可能空调一起动,就导致它过载了。
3.脱扣特性问题,如果20A开关是C/B曲线,由于产品质量的离散性,可能就会在空调启动的瞬间脱扣。
顺便说一下,你这上下级也太没选择性了。
回复
qty333
2011年06月29日 21:02:04
39楼
用的是D形还是C形如果是D形可能开关人不好了,做个参考吧。
回复
cd86275004
2011年06月29日 22:15:04
41楼
2p空调,正常电流在8.1A左右,压缩机启动时电流大于16A的。
回复
tjlclc
2011年06月29日 23:52:46
42楼
可能总开前段进线有破损
回复

相关推荐

APP内打开