一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况
一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况
32楼
可能是房间用了其他的负荷,启动2P空调,启动电流较大,但没达到16A开关跳,而20A开关却到了跳闸电流。
回复
33楼
空调回路就是插座回路,插座回路是要带漏电的吧。2P的空调也才1.5KW,开关是够大的,可能是线路问题吧?
回复
34楼
碰到过类似情况,分支回路不动作,总断路器跳闸,最后发现是N线与PE线接错了。
回复
35楼
看样子像是机组短路造成的
回复
36楼
13楼分析很到位。
回复
37楼
看不到,分析不出,你说的太简单了,你的分机是每个房间就接这个房间的电源一一对号接的吗,不会是有混线,或者是你的2P开关带不带漏电,也没有说清楚。
回复
38楼
三个方面:1.断路器质量问题,这个换一个20A的开关问题。
2.总负荷问题,如果20A开关下端还有其它负载,可能空调一起动,就导致它过载了。
3.脱扣特性问题,如果20A开关是C/B曲线,由于产品质量的离散性,可能就会在空调启动的瞬间脱扣。
顺便说一下,你这上下级也太没选择性了。
回复
39楼
用的是D形还是C形如果是D形可能开关人不好了,做个参考吧。
回复
41楼
2p空调,正常电流在8.1A左右,压缩机启动时电流大于16A的。
回复
42楼
可能总开前段进线有破损
回复