【求助】酒店客房空调回路16A 2P保护,20A开关跳闸
cbeva
cbeva Lv.4
2011年06月28日 16:26:22
只看楼主

一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况

一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况
免费打赏
jklch
2011年06月30日 08:41:14
43楼
从16A开关没跳的看
1.16A开关坏了
2.在屋里其他负荷开启的情况下启动空调引起跳闸
回复
炉火
2011年06月30日 08:55:40
44楼
跳闸原因不明,还需要进一步公析,2P空调正常工作没那么大的电流的
回复
liuxuesheng-001
2011年06月30日 09:06:36
45楼
2p空调的额工作电流不会超过10A,,故断路器的额定电流没有问题。可能性有以下几种,请查找:
1..断路器有问题,更换一个试试。
2.线路,应该是是新换的这个空调漏电的可能性大点,更换断路器的位置,试试。
3.零线 地线 接线错误。
回复
lb_fz
2011年06月30日 09:16:56
46楼
同意前面某一观点,有可能是20A的开关对于整个房间的负荷来说太小了,比如还开着热水器,电视机,等等,单空调回路没跳,总开跳了,这可能也是有的
回复
nanhu006
2011年06月30日 09:21:04
47楼
想不出所以然,希望楼主处理后公布答案
回复
xnwqdq
2011年06月30日 09:56:07
48楼
1.开关换成D特性。2.检查接线是否正确。
回复
rzjiaozk
2011年06月30日 10:11:39
49楼
是不是20A开关带漏电了? 再一个就是开关质量有问题
回复
llzhui
2011年06月30日 10:52:33
50楼
我觉得是动作的灵敏度不一样,问题还在处在空调回路上吧!!
回复
mente521
2011年06月30日 11:35:36
51楼

请教高手D曲线是什么意思啊?
回复
thomaswh
2011年06月30日 11:36:01
52楼
1、测量20A空开实际电流
2、如果电流小于20A更换空开,注意是D型还是C型
回复

相关推荐

APP内打开