一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况
一个酒店设计,客房总进线处20A 2P开关,本来设计时是1.5P挂壁式空调,后改为2P分管机(待定),空调回路16A 2P保护,但是现在分管机一开就20A的开关跳,我想如果空调过载的话应该时16A处跳啊,因为是分管机暗藏安装看不到是否是2P的,但2P的话应该够的吧。这是什么情况
22楼
开关型号不一样,灵敏度也不一样,所以20的先跳了、或者开关有损坏,个人觉得是线路问题,2P的20A是不会有任何问题的,
回复
23楼
回复
24楼
回复
25楼
回复
26楼
不知空调回路装了剩余电流保护器没? 如果总进线装了,但分支回路没有装,当分支回路发生接地故障时,是要跳总开关的。
回复
27楼
客房总进线一般都另外还接有其它负荷。风管机启动后,其工作电流虽然达不到使1专用的16A断路器运作,但它与其它负载电流的和有可能超过20A的总断路器的额定电流,所以才会出现这种情形。
回复
28楼
20A的是漏电开关吧 漏电跳闸哟
回复
29楼
1、可能是漏电开关
2、如果不带漏电,可能是其他负荷太大,空调一启动造成跳闸
回复
30楼
先检查接线,如无问题换开关吧
回复
31楼
先检查接线,如无问题换开关吧
回复