多层21米,地下室为汽车苦,有喷淋,屋顶设水箱,地下室泵房设不设气压罐稳压?

多层21米,地下室为汽车苦,有喷淋,屋顶设水箱,地下室泵房设不设气压罐稳压?
免费打赏
ah-wangjun
2003年04月05日 17:48:12
2楼
不要
回复
lrmeng
2003年04月11日 10:53:44
3楼
当然不要
回复
haijunxie
2003年04月11日 11:32:03
4楼
肯定不用拉,多次一举
回复
ray304
2003年04月11日 11:37:21
5楼
为何想稳压,21米?????
回复
yinchunxi
2003年04月14日 13:24:58
6楼
不要
回复
shuixing
2003年04月14日 15:55:30
7楼
不必要。
回复
xp2002
2003年04月14日 16:01:33
8楼
凡是设有消火栓系统的多层建筑,是否一定设屋顶水箱?请教诸位大师!
回复
yinchunxi
2003年04月14日 17:17:39
9楼
不一定,关键看能否满足消火栓枪口压力。拜托多计算,多思考,少问门外话。
回复
飞鱼
2003年04月14日 21:48:18
10楼
如果是指一定车库的喷淋系统,应该要设稳压设备的,否则只是靠21米屋面的水箱如何能够保证喷淋系统水压。
喷淋最不利点就需要10米水头,加上水头损失,呵呵,起码得四五十米才够的,自己算算
消火栓倒是不需要了,低层嘛