【讨论】请大家讨论HRB335钢筋焊接选用焊条的问题
luohuaping_123
2011年06月28日 12:30:04
来自于桥梁工程
只看楼主

在桥梁工程中,监理、业主几乎无一例外口头要求采用5字头的焊条(即J502、J506)用于HRB335钢筋的焊接。而施工队伍一是出于成本考虑,二是出于易于施焊成型、方便施工的考虑,经常选用4字头焊接。即J422.因此质量检查时老拿焊条说事。但根据《钢筋焊接及验收规程》焊条选用的规定,HRB335钢筋的搭接焊推荐采用E4303标准的焊条,即4字头的焊条。请问:1、HRB335钢筋非要采用5字头焊接究竟是规范的要求还是行内的习惯?2、这种要求有无其科学依据?

2011年06月28日 15:30:08
2楼
一般来讲235抗拉强度不小于370Mpa,E43可以满足;335抗拉强度不小于455,E43是满足不了的,E50系列可以满足,帮条焊和搭接焊可以使用E4303焊条。并不是强制使用E50焊条的,一般是按照构件的重要性及作用力来区分。按说如果E43可以的话,那按E50是不是更保险?在施工上也不是说越强越好,情况很复杂。既然监理和业主都这样要求,你们在操作上有难度的话,最好咨询一下设计。另外,不管使用什么焊条,实验上都要现场随机取样送检,确保工程质量。
我在网上找了一下,这里你可以看一下这里,解释较全 http://www.docin.com/p-193508271.html
回复
l-o-v-e-y-q-1
2011年06月28日 16:02:38
3楼
其实完全可以用E4的焊条。我以前施工的时候监理就觉得E5的强度高,更安全,老要我们用E5,但是E5的好像脆性比较大,在寒冷的地区,施工过程中扰动比较厉害的时候容易脱落,内应力比较大。
回复
muxi1120
2011年06月29日 10:20:02
4楼
支持一楼解释《
回复
yzl656788
2011年06月30日 10:53:36
5楼
还行吧 啊啊
回复
dolphinlf
2011年06月30日 15:15:21
6楼
学习了,我们工地监理也这样
回复
luohuaping_123
2011年07月03日 12:30:21
7楼
说得很全面,谢谢。
回复

相关推荐