想问一下:电压互感器一次侧中性点接上消弧线圈可行吗?怎么判定电压互感器是否为星接?谢谢
想问一下:电压互感器一次侧中性点接上消弧线圈可行吗?怎么判定电压互感器是否为星接?谢谢
2楼
不知道你电压互感器中性点接消弧线圈是为了防止什么?是谐振吗?电压互感器星接一次应该引出有个中性点,有中性点直接接地的,也有通过消谐电阻接地的。
回复
3楼
如果,为了补偿中性点不接地系统的接地电容电流:
应该设接地变压器+消弧线圈。
或在发电机中性点+消弧线圈。
或在(长期运行的最重要的,且为停机就停产的)大型电动机中性点+消弧线圈。
回复
4楼
楼主没有明白消弧线圈的功能?
接消弧线圈是为了防止变压器二次侧单想接地时电容电流过大造成事故而加一感性电流来抵消容性电流
从而减小电容电流,保持系统稳定的!
你在互感器上加一个有什么用呢?
楼主加的目的是什么呢?
可否说出来大家探讨一下啊!
回复
5楼
不可行,因为星形接线PT的零序阻抗太大,PT的容量太小,即使接上消弧线圈,也提供不了多少补偿电流。
回复