前几天为一客户做电缆电缆故障测试,起初没有把路灯电缆的分支线从灯杆里的熔断器上拆下来,只是断掉了熔断器的开关,测试主电缆黄、绿、红三相对地和零线的绝缘电阻均为零!于是将所有支线缆从熔断器上拆下,可是再测试主电缆黄、绿、红三相对地和零线的绝缘电阻依然为零,这是为什么?
前几天为一客户做电缆电缆故障测试,起初没有把路灯电缆的分支线从灯杆里的熔断器上拆下来,只是断掉了熔断器的开关,测试主电缆黄、绿、红三相对地和零线的绝缘电阻均为零!
于是将所有支线缆从熔断器上拆下,可是再测试主电缆黄、绿、红三相对地和零线的绝缘电阻依然为零,这是为什么?
2楼
不为什么,电源并接在电缆上,有可能还有未断开的灯,或真有接地故障。
把电缆路径中间的灯杆处解开电缆,再测量绝缘电阻,看故障在前面还是在后面。找到分开点的故障一侧后,再在故障电缆的中间解开,测量,如此找是最简单的方法。
回复
3楼
支持区管!真牛!
回复
4楼
埋地的电缆有问题,只能断开电缆一段一段的测量,也可以用电缆故障测试仪检测。
回复
5楼
我们一直这样做 没有跟好的办法 或者有我不知道
回复
6楼
照明回路线缆绝缘为零,并不一定就是说出现了接地故障,灯开关未断开的话,火线与零线是相通的,这时测线路绝缘为零是正常的。
回复
7楼
同意沙发的观点,应该是还有未断开的路灯。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
8楼
电缆与负载、电源分开测试绝缘电阻,分段检查。
回复
9楼
一般不会都是零,如果是,说明还有灯没断开,所有回路通过负载串通了
回复
10楼
回复
11楼
会不会是计量装置没有拆除?
回复