不知下面是哪种型式的断路器,Ie代表什么意思?用于380V 0.75KW的电机上十次最少有6次都跳闸.
不知下面是哪种型式的断路器,Ie代表什么意思?用于380V 0.75KW的电机上十次最少有6次都跳闸.
![图像0951.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图像0953.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图像0955.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图像0954.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
回复
13楼
我认为你选的断路器电流小了,最小也要选个10A的,下面在用热继电器保护,电流选择在2.5就可以了 还能保护断相,可能是设计问题。重新考虑吧,还有启动电流远大于2.5A。试试吧
回复
14楼
回复
16楼
老是跳闸,电机超负荷了吧1
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
17楼
施耐德GV2电动机断路器GV2-PM07C,Ie是额定电流,可能你的额定电流选小了,或者将整定值调大些试试
回复
18楼
开关选小了,380V 0.75KW
回复
19楼
回复
20楼
本论坛好像有不少没从事实际工作的人呀
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
21楼
这是有热保护的断路器,你选的容量太小了,电机起动电流远大于2.5A