【求助】断路器为何老是发生跳闸?请求分析
ak76
ak76 Lv.2
2011年06月28日 01:13:36
来自于断路器
只看楼主

不知下面是哪种型式的断路器,Ie代表什么意思?用于380V 0.75KW的电机上十次最少有6次都跳闸.

不知下面是哪种型式的断路器,Ie代表什么意思?用于380V 0.75KW的电机上十次最少有6次都跳闸.
图像0951.jpg
图像0953.jpg
图像0955.jpg
图像0954.jpg

图像0951.jpg


图像0953.jpg


图像0955.jpg


图像0954.jpg

免费打赏
tqlfxdq
2011年06月29日 11:05:39
12楼
回复
zmzhccq
2011年06月29日 11:13:24
13楼
我认为你选的断路器电流小了,最小也要选个10A的,下面在用热继电器保护,电流选择在2.5就可以了 还能保护断相,可能是设计问题。重新考虑吧,还有启动电流远大于2.5A。试试吧
回复
baobao1003
2011年06月29日 11:23:46
14楼
这个是带热保护的断路器,你将整定电流调大一点试一试!!!
回复
llh575072
2011年06月29日 11:27:19
15楼
电机保护 电动机断路器适用电压至690V,电流1A至80A的电路中。作为三相鼠笼型异步电动机的过载、断相、短路保护及不频繁的起动控制之用,亦可用作配电线路保护和不频繁的负载转换,还可作隔离器作用。
回复
rui_8970
2011年06月29日 11:54:16
16楼
老是跳闸,电机超负荷了吧1
回复
yjyzzj123
2011年06月29日 11:59:46
17楼
施耐德GV2电动机断路器GV2-PM07C,Ie是额定电流,可能你的额定电流选小了,或者将整定值调大些试试
回复
wyn5118
2011年06月29日 12:37:35
18楼
开关选小了,380V 0.75KW
回复
wyn5118
2011年06月29日 13:02:35
19楼
电机额定电流2A左右,启动过程的电流按4-7倍来算远大于2.5安的断路器额定使用电流,因此在启动过程中就跳闸了!!!
回复
wyn5118
2011年06月29日 13:04:08
20楼
本论坛好像有不少没从事实际工作的人呀
回复
wuhaifeng0725
2011年06月29日 13:13:51
21楼
这是有热保护的断路器,你选的容量太小了,电机起动电流远大于2.5A