不知下面是哪种型式的断路器,Ie代表什么意思?用于380V 0.75KW的电机上十次最少有6次都跳闸.
不知下面是哪种型式的断路器,Ie代表什么意思?用于380V 0.75KW的电机上十次最少有6次都跳闸.
2楼
没见过这东西,看符号好像是热继电器,Ie是额定电流,你是不是容量选小了点。
[
本帖最后由 nanhu006 于 2011-6-28 09:28 编辑 ]
回复
3楼
网搜得到:
新施耐德GV2PM系列电机断路器(旋钮式操作GV2PM07C)
GV2PM电动机断路器故障脱扣后,手柄位于TRIP位置,右下方有个指示窗口,
当为短路脱扣时,此处显示为橙色,如果为热过载脱扣,则颜色不变。
回复
4楼
回复
5楼
过来学习一下。
回复
6楼
板凳说的视乎有道理,我也没用过这个东西
回复
7楼
不怎么知道这是什么东东 来过学习了
回复
8楼
带过载保护的断路器。
回复
9楼
将热保整定到2.5A,看看跳闸的速度,如果迅速跳闸 说明是短路,延时跳闸为过载(本人个人见解,如有错误请同仁指教)
回复
10楼
Ie是额定电流,用仪表检测一下电动机的实际运行电流是否有过载现象。
回复
11楼
回复