今天上班,听到我司管内一栋多层职工住宅某一户人家里电压突然升高,把家中的电器烧坏了。领导让我查找原因,是否与楼梯间公共电线路出问题有关?请教各位同学提供一些意见,谢谢!
今天上班,听到我司管内一栋多层职工住宅某一户人家里电压突然升高,把家中的电器烧坏了。领导让我查找原因,是否与楼梯间公共电线路出问题有关?请教各位同学提供一些意见,谢谢!
2楼
会不会是零线断了
回复
3楼
没遇到过这种情况,帮你顶一下
回复
4楼
主零线断了 仔细检查下
回复
5楼
根据这种情况;分析断中性线(俗称零线)的可能性最大。三相四线的供电方式有单相用户存在三相就不可能对称,那就靠中性线来稳定相电压。一旦断了零线,零点发生位移,三相不再互差120角,断零点的后端‘零’线电压不再等于‘零’了。负荷轻相电压大于220v,严重时接近线电压那就烧毁用电设备了。如果属实供电部门要担责。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-6-28 19:49 编辑 ]
回复
6楼
顶楼上的
回复
7楼
回复
8楼
零线断了,升到线电压去了....
回复
9楼
谢谢楼上各位同学的回答!要去现场检查故障原因了。
回复
10楼
是主零线接触电阻过大,不会断的,断线会爆某相的所有设备的。
“零漂”现象。
回复
11楼
中性线可能被盗或断了(多为驳线位置接触不好)。
回复