电流互感器的位置问题
zhanghuining
2006年05月19日 17:04:12
来自于变压器
只看楼主

在电动机的一次回路图中,互感器放在空开和接触器中间 以及互感器放在热继电器后面,这两种线路有什么本质的区别

在电动机的一次回路图中,互感器放在空开和接触器中间 以及互感器放在热继电器后面,这两种线路有什么本质的区别
免费打赏
jpr0814@co163
2006年05月19日 17:46:02
2楼
区别只有一点:接触器前后即是接通、断开两种工作状态点。看你需要那种了。
回复
scj171
2006年05月19日 19:25:45
3楼
国家并没有明文规定,一般的互感器是放在热继电器后面的,这样利于检修。但有种情况例外,就是带“星-三角”启动的设备可以把互感器放在空开和接触器中间,目的是为了准确测量相电流。现在“星-三角”启动方式很少见了。所以如果不是“星-三角”启动的,就不用把互感器放在空开和接触器中间。现在大部分是把互感器放在热继电器后面。
回复
woniu888
2006年05月19日 20:15:20
4楼
还从来没有考虑过这样的问题呢!
个人人为没有什么本质的区别,安装在什么地方一般来说主要是考虑安装、使用和维护的方便!
回复
gongyaoyang
2006年05月21日 16:06:07
5楼
同意3楼的,除了星三角之外,接在什么地方没有区别
回复
y1y2y3y4y5
2006年10月18日 20:43:10
6楼
一般都放在热继电器后面,因为方便维护!如放在热继电器前面再遇上插接式热继你怎样接呢?
回复
huanghaifeng
2006年10月18日 21:01:46
7楼
没区别,主要看安装方便.常规放热保后,不存在三楼说的检修方便问题