请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,箍筋明显露出来好几条,三角筋也凸出了一个角修补还是拆掉重做。这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆
请大家帮看看混凝土浇筑成这样怎么处理,箍筋明显露出来好几条,三角筋也凸出了一个角修补还是拆掉重做。这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆
2楼
纵筋明显保护层不够,缺陷部位还是在底部,受剪部位,还是拆掉吧,也是一个教训,如果因工程影响拆不掉那要请设计单位出个加固办法,看底部是不是加强处理
回复
3楼
模板没立好?没有垫块?
回复
4楼
1. 图片是不是转了90°?别让我们扭着脖子看好不?
2. 把出问题的地方,好好照照好不?别让我找不同
3.“这是在立柱底部出的问题,立柱有9米高,共24根,柱子支撑起直径30米、0.6米高的混凝土圆” 这天也没看明白。
4.请楼主费点儿口舌,详细说一下
回复
5楼
没多大事情,没必要上纲上线。
蜂窝、孔洞、露筋修补就得了,箍筋保护层不够,凿毛、贴钢丝网、水泥砂浆抹面,封闭不就完了。这种属于质量缺陷,简单修补就可以了,上纲上线也太搞笑了。
回复
6楼
怎么会露出来这么多啊,一般圆柱都是定型模板的,尺寸应该比较准确的,箍筋散开了?
回复
7楼
蜂窝、孔洞、露筋修补就得了,箍筋保护层不够,凿毛、贴钢丝网、水泥砂浆抹面,封闭不就完了。
回复
8楼
看来是在砼浇注时候钢筋移位,现在情况就差砼保护层,做个保护层不就了结了!
回复
9楼
露筋,应该不是质量事故,不用拆掉吧,
前面的说法应该可以解决,贴钢丝网,用水泥砂浆抹面。
回复
10楼
照片角度及方向不对,很难看出受力点的位置,表面看只是柱钢筋的保护层没有。柱模板刚度不够,胀模。
回复
11楼
不能算是什么问题,处理一下就好了,
回复