【求助】请教暖通高手,4星级宾馆采暖问题
sxldf77
sxldf77 Lv.3
2011年06月27日 17:25:59
来自于采暖供热
只看楼主

现有一4星级宾馆客房300间、有泳池400平、需要24小时生活热水、洗衣间、厨房做饭用蒸汽问、这种情况下我怎样配置锅炉较合理。蒸汽和采暖洗浴分开的好,还是都用蒸汽来供本人考虑:1、采暖、洗浴、泳池想用热水锅炉来提供洗衣房和厨房使用蒸汽单独供应。2、都用蒸汽锅炉通过换热来实现不知道那个更经济合理,请高手指教

现有一4星级宾馆
客房300间、有泳池400平、需要24小时生活热水、洗衣间、厨房做饭用蒸汽
问、这种情况下我怎样配置锅炉较合理。蒸汽和采暖洗浴分开的好,还是都用蒸汽来供
本人考虑:1、采暖、洗浴、泳池想用热水锅炉来提供
洗衣房和厨房使用蒸汽单独供应。
2、都用蒸汽锅炉通过换热来实现

不知道那个更经济合理,请高手指教
免费打赏
lijianyi2008
2011年06月29日 12:40:34
12楼
来学习的
回复
翰海星空
2011年06月29日 14:17:12
13楼
个人认为8#的兄弟的方法最合理经济,虽然前期投资大点,但后期运行成本管理什么的都省事不少。
回复
王晓敏
2011年06月29日 15:02:26
14楼
同意五楼。。。。。
回复
hapynike
2011年06月29日 16:59:17
15楼
1.公用部分中央空高+热回收,这样用空调的季节热水就是免费
2.蒸气单独借厨房,洗衣房用
3.天气低于5度下用蒸气供暖
4.最好加多一个空气源热水系统,过渡季节使用热水
回复
bdaerco
2011年06月29日 17:33:52
16楼
以下为个人意见,供参考
首先,我选2,且分为两台蒸汽锅炉来保证热源稳定,然后通过3套汽水换热机组分别满足以下要求:
1、洗浴用汽-水机组:容积式换热器(碳钢内衬铜或不锈钢)+温控阀+小循环泵+控制柜;若自来水给水压力达不到要求,则还需+给水泵配合生活水箱供冷水;
2、采暖用汽-水换热机组一套:换热器、循环泵、补水泵、控制柜、温控阀、除污器、密闭式膨胀水箱(软水器与锅炉补水共用);
3、游泳池加热用汽-水换热机组:换热器(材质最低为316L)+给水泵+温控阀+控制柜;
4、分汽缸:供1、2、3及厨房、洗衣房用汽;
另,蒸汽经过换热机组变为冷凝水后,统一回到锅炉补水箱再补进锅炉,这样做的目的是减少软水用量及利用冷凝水余热,不提倡冷凝水直接排放。若水箱高度过高造成冷凝水排放不利,影响换热机组换热,则需+两台冷凝水提升泵+冷凝水回收罐(卧式)+控制柜。
我做了7年多的锅炉、换热、给水设备及系统安装,据楼主提供的具体情况,仓促间作出以上的建议,希望能对你有所帮助,有不妥之处也希望坛友们给予批评指正。

[ 本帖最后由 bdaerco 于 2011-6-29 17:35 编辑 ]
回复
mcat6666
2011年06月30日 09:49:11
17楼
我觉得应该使用统一的蒸汽锅炉供热,可以根据蒸汽使用量来对锅炉开启数量进行联动控制,客房、浴室、泳池部分可以通过汽—水热交换器获得,空调用热水通过汽—水板交获得,厨房等需要蒸汽部分直接供气,这样设置集中的蒸汽锅炉并联动控制有利于提高使用效率以及调节使用峰值谷值。
回复
haidq
2011年06月30日 11:06:19
18楼
见仁见智,看来两种方案都可以的,我第一感觉是全部选蒸汽锅炉,其他的用板换来换热。这样对锅炉的运行比较方便,操作工只需了解一种锅炉的运行,并且备品备件也通用。
回复
sxldf77
2011年06月30日 17:13:58
19楼
感谢大家踊跃发言,我们现在论证的方案也倾向于蒸汽与热水锅炉分开的方式,1、考虑蒸汽的用量主要是洗衣房和厨房,而热水锅炉供生活热水和采暖较为合适经济。
回复
萍萍好
2011年06月30日 22:53:43
20楼
第一个更经济合理。
客房300间、有泳池400平、需要24小时生活热水、洗衣间、厨房做饭用蒸汽
在这种情况下,蒸汽和采暖洗浴分开好,
因为采暖、洗浴、泳池想单独用热水锅炉来提供,洗衣房和厨房使用蒸汽单独供应。那样便于维修和成本核算。造价也较便宜。
回复
bdaerco
2011年07月01日 10:06:25
21楼

请教--“蒸汽换热水是一种浪费”此话怎讲,为什么呢。
回复

相关推荐