电缆截面选择
bylanhang
bylanhang Lv.4
2006年05月19日 12:33:21
只看楼主

按照低压配电设计规范:第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。相线截面小于16时,PE截面与相线相同。那么象3*4+1*2.5这样的线用在什么地方?

按照低压配电设计规范:第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。相线截面小于16时,PE截面与相线相同。那么象3*4+1*2.5这样的线用在什么地方?
免费打赏
zhujun_522
2006年05月19日 12:37:59
2楼
有吗?
我没有用过
我用过的都是4*4要么5*4
回复
zn28
2006年05月19日 12:42:45
3楼
可用在三机设备控制箱线路上.
2.5为N线.
回复
tnazxc
2006年05月19日 16:25:36
4楼
3*4+1*2.5是特殊规格的电缆,电缆厂会应用户要求生产的,
回复
zhujun_522
2006年05月19日 16:40:54
5楼
但我觉得那是不规范的
回复
zhujun_522
2006年05月19日 16:41:12
6楼
不能用在正规地方
回复
jackhuzh
2006年05月19日 17:21:22
7楼
可以用在正规的地方.只要满足要求就可以.你可以先计算电流再选择截面
回复
han2003
2006年05月19日 17:30:44
8楼
现在是严禁使用的,但是在80年代,还很常见如此的用法。比如3*70+1*25,3*25+1*10等等
回复
zc0412
2006年05月20日 10:00:36
9楼
不符合规范,不是正确的写法,应该改成4x4 bv 5x4mm
回复
bylanhang
2006年05月22日 09:35:21
10楼

那个规范上有说明?
回复
bylanhang
2006年05月22日 09:37:03
11楼

现在严禁使用???什么原因?那有说明?我看到很多厂家的样本上还有呀!
回复

相关推荐