这样做能达到一百级么?
cdxiaolong
cdxiaolong Lv.4
2006年05月19日 11:42:00
只看楼主

前些天出差,检测了一个洁净室.设计为百级,实测:出风口20CM处0.5微米为200个以下,工作面0.5微米为5000个以下,无法达到设计要求.以下是洁净室的做法示意图,点击可放大现场条件:1  周边为普通舒适性送风,由于设备排风大,实际车间为负压2  围护为彩钢板,可能是本地的装饰工程做的,墙与墙,墙与顶,连接处有缝隙,设备排风管穿顶板以处没处理,缝隙较大,小母指可穿.

前些天出差,检测了一个洁净室.设计为百级,实测:

出风口20CM处0.5微米为200个以下,
工作面0.5微米为5000个以下,

无法达到设计要求.

以下是洁净室的做法示意图,点击可放大





现场条件:

1  周边为普通舒适性送风,由于设备排风大,实际车间为负压

2  围护为彩钢板,可能是本地的装饰工程做的,墙与墙,墙与顶,连接处有缝隙,设备排风管穿顶板以处没处理,缝隙较大,小母指可穿.

3  房间生产设备有铁锈,操作用的桌,凳是木头,陈旧.

现做法.在操作区做一个洁净棚,高1.8M,设备上方及人员上方布FFU,洁净棚用垂帘围起来,垂帘底部离地面400MM,做为回风区域.




我们去做了测试,洁净棚工作区无法达到设计要求(100级).请大家出谋划策,怎么改.前提条件是:

1 业主不想投钱把周边区域做成洁净区

2 生产设备不可以有改进.


2006051910590145.jpg

免费打赏
chenjie8204
2006年05月19日 16:31:49
2楼
既要马儿好,又要马儿不吃草难!
那就最简单的办法减少排风,增加新风!
回复
坛坛灌灌
2006年05月20日 00:04:42
3楼
说的现场条件都有问题:
压差没有达到要求,应该保证洁净室对室外应至少为10Pa压差;洁净室装修、设备都成在问题。应先把这三个问题解决了。这样问题应该能解决的。如不行,你可按你说的做法做:操作区做一个洁净棚,高1.8M,设备上方及人员上方布FFU,洁净棚用垂帘围起来,垂帘底部离地面400MM,做为回风区域.

回复
wy681124
2006年05月20日 21:19:29
4楼
改造应该是没有问题的,关键是条件不知道

周围的风量是多少,风速多少,是用的百级层流罩,还是一个系统,过滤器是否检漏,
回复
elephent
2006年05月23日 10:37:18
5楼
洁净室是一个密闭的空间,要减少尘粒的产生
回复
pxyong2008
2006年05月23日 13:59:44
6楼


增加新风。
回复
cdxiaolong
2006年05月24日 10:30:59
7楼
如果不增加新风,周边区也不是正压,能达到要求么??有没有人有过此类工程经验.
回复
lantian011
2006年05月24日 10:42:04
8楼
尽量加大你的风量,局部暂时满足要求,那会大大减少高效的寿命,不过也没有别的办法,排风只能下排,容易发尘的设备放在离排风口比较近的位置,乱流绝对达不到的,设备都烦死人了,呵呵~~10万级的都比这个外部的环境好
回复
wang4586
2006年05月24日 18:14:16
9楼
其实,我公司现在也做了一个质量技术监督局的生物实验检测室,现在还没有检测,不知道洁净等级能否达到,我公司是第一次做,以后希望哥们支支招。兄弟万分感谢!
回复
jasoncgd
2006年05月30日 02:53:22
10楼
设备表面的铁锈及灰尘要做好处理,表面不能有太多灰尘,因为FFU并不是密布的,所以两排中间的空间会有带有灰尘的涡流。
另从图上看,FFU进风口应该离顶板比较近,所以不能把新风加得太大,这样会产生啸声。
把维护的密封及卫生做好后,把靠近三面墙的胶帘拆除(这三面的胶帘只会影响回风),只留左面一排。
个人意见。
回复
zht2004
2006年06月03日 11:12:22
11楼
FFU满布率多少?
回复