双层车库通风排烟
clouddillon
2011年06月27日 11:25:19
来自于通风排烟
只看楼主

小弟初来乍道,有几个问题请教各位高手,谢谢!!双层车库按照每辆500m3/h计算排风量,由于车位比较多,计算出来排风量比较大,防烟分区面积也比较大,排烟量也比较大,双速风机比较难选,打算划出两个防烟分区,可是由于车位等因素,划出两个防烟分区管道可能不是很好走,风机房面积也不是很大,两个风机可能会不是很好布置。这种情况,怎么样设计合理一点?一个排风风口一般不宜超过多少风量?3000~4000m3/h合理吗? 我把风口做大一点的话。

小弟初来乍道,有几个问题请教各位高手,谢谢!!
双层车库按照每辆500m3/h计算排风量,由于车位比较多,计算出来排风量比较大,防烟分区面积也比较大,排烟量也比较大,双速风机比较难选,打算划出两个防烟分区,可是由于车位等因素,划出两个防烟分区管道可能不是很好走,风机房面积也不是很大,两个风机可能会不是很好布置。这种情况,怎么样设计合理一点?
一个排风风口一般不宜超过多少风量?3000~4000m3/h合理吗? 我把风口做大一点的话。
谢谢各位高手!!
免费打赏
flier_01
2011年06月27日 18:53:35
2楼
风口风量并没有统一的规定
多大都可以
系统风量确定的情况下
风口风量与风口数量成反比
而风口数量可根据满足较好的气流组织设计即可
回复
flier_01
2011年06月27日 18:58:28
3楼
防烟分区的划分
最大不超过2000
如果在2000平方米以内
为了降低风量而再次分区
我个人意见是尽量不这样
因为这样会多一套系统,多一个机房
未必划算
当然,再次分区也并非绝对不可以
如果确实需要,也可以再分
回复
snail_yin
2011年06月29日 09:07:57
4楼
更正一下,复式汽车库最大防火分区面积为2600m2,所以防烟分区面积为1300m2。