人工湖景观水如何供排水以及保持景观水的流动性
jan013
jan013 Lv.3
2011年06月27日 10:32:55
只看楼主

庄园内有一人工湖景观,高差有七八米,设计为阶梯状的景观,庄园内的消防和生活用水水源均为深井水,无市政给水管网接入。人工湖的供排水如何解决?最重要的如何保持景观水的流动性,不至成为死水?小女子主要搞建水的,景观水不太熟悉,请各位有经验的大虾不吝指教。。。

庄园内有一人工湖景观,高差有七八米,设计为阶梯状的景观,庄园内的消防和生活用水水源均为深井水,无市政给水管网接入。人工湖的供排水如何解决?最重要的如何保持景观水的流动性,不至成为死水?小女子主要搞建水的,景观水不太熟悉,请各位有经验的大虾不吝指教。。。
zenglin727
2011年06月28日 14:37:27
12楼
做个提升泵站,即可实现循环,最简单的就是在集水坑加个泵。
回复
maoxinqing
2011年06月28日 16:31:38
13楼
一个人工湖的景观,用泵循环的管路能有多长?还分级抽?没有必要吧(浪费水泵和能耗)
直接用泵输送到上游就好了,景观水的流量不大的。
回复
寒冬
2011年06月28日 21:50:14
14楼
做一个水泵循环就可以了,最好使用两个泵,做到一备一用,管线需要不了多少,而且也增加不多少造价!
回复
nkw
2011年06月29日 06:55:40
15楼
水泵循环即可,如果距离很长可以考虑分级抽取,
回复
miaoguicheng
2011年06月29日 08:50:17
16楼
这烂庄园还取地下水作人工湖,太浪费了,太过分了,有中水回用等设施吗?
回复
yongjiu009
2011年06月29日 09:29:12
17楼
使用水泵作为循环泵,水系用跌水、瀑布等多种方式,对水体进行充氧,如果环境条件要求的比较高,还可以增加部分景观物件。供水就使用深井水,因为没有市政供水,所以在景观水面要求降低,减少蒸发量。
回复
cnjxyx2002
2011年06月29日 11:07:24
18楼
安装水泵和净水装置让景观水循环使用.
回复
jan013
2011年06月29日 11:24:43
19楼

这湖蛮弯折的,高差大,按沿途粗算下了距离,泵循环的管路也有四百多米啊...最下游设泵就可以了吗?
回复
zghncdb1
2011年06月30日 09:39:20
20楼
GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》强制性条文 第4.1.5条:景观用水水源不得采用市政自来水和地下水。
这条规定不坑爹吗,大家有什么好办法?
回复
lou_lou0426
2011年07月01日 10:57:16
21楼
我朋友最近也刚好有这样类似的项目,他是利用天然湖内的水源,在绿化带内设集水坑,坑内设两台潜污泵,将水提升至假山堰水口,形成瀑布,后落至下面水池,假山附近再设一集水坑及两台泵,从水池吸水,后泵提至第二座假山,落水至小溪,之后又回到天然湖泊,达到水的循环。你可以参考下。
回复

相关推荐