【求助】工地三相四线用电,三级漏电保护经常越级跳闸
wuchiqun
wuchiqun Lv.11
2011年06月27日 07:29:16
只看楼主

一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!

一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!
免费打赏
liuxuesheng-001
2011年06月29日 11:19:37
43楼
、取消二级箱内的漏保;临电规范并没有“三级漏电保护”的要求!!!

2、一级箱内漏保参数选漏电动作电流150MA、漏电动作时间小于等于0.2S;

3、三级箱内漏保参数选漏电动作电流30MA(或15MA)、漏电动作时间小于等于0.1S.”
回复
nyytjo
2011年06月29日 11:19:54
44楼
回复
qq125645264
2011年06月29日 12:23:13
45楼
三级箱,一般我都用DZ15LE,但是每次都可以把安全站的人搞定,所以从没有提出意见的,搞的我现在也不明白3级箱的正确做法。但是漏保前端加可见断开点的空开,主开关只用空开,肯定没问题。要求严的安全站会把开关都贴上激光防伪备案标识。
民建工地上相对来说低压触电事故较少,有关临时电的事故大多都是火灾或者高压电缆等问题,手持电动工具等基本都是机械损伤。
就像正式的工程一样,按规范来做临时电只不过是规避责任而已,施工过程中肯定会有工人随意接线,在工期的压迫下,根本无法避免。其实觉得很悲哀,总是强调责任感,但是慢慢就演化成了“这事我可别担责任,赶紧推出去”“这事跟我没关系,是你的责任”
回复
dingguantop1
2011年06月29日 15:38:47
46楼
我们工地也有越级的现象,配电箱是我们自己装的,我认为我们工地跳闸主要是因为:产品质量问题,有的时候越级有的时候不越级。
回复
dongge6666
2011年06月29日 17:19:24
47楼
漏电参数选择不合理,开关的质量问题。
回复
dcl1979
2011年06月29日 17:55:30
48楼
觉得应该考虑两方面
1、就是大多数人谈到的,漏保的级间应有选择性配合。
2、如果级间配合合理,应该考虑设备接地是否可靠。
14楼说的有道理,从表面上看无法看出你采用的是TN-C系统还是TN-C-S系统,TN-C是不允许的,TN-C-S和TN-S都可以,从经济合理角度建议采用TN-C-S。TN-C-S要求重复接地后,N线与PE线必须严格分开。如果有混接现象也会造成漏保的误动作。
回复
jiangtaifu
2011年06月29日 21:11:04
49楼

说得好。采用漏电保护的供电回路必须采用三相五线制,PE线接设备的正常情况下不带电故障时带电的外壳,漏保才能正常发挥作用。若用三相四线,上述设备外壳接N线?这会正常吗?
回复
scdragon
2011年06月29日 21:17:10
50楼
问题主要出在线路及用电设备和上。有漏电,但没查出来在哪里所以才造成越级跳闸
回复
wuchiqun
2011年06月29日 22:32:25
51楼
但我一直搞不清楚到底哪些产品是同时具备漏电、过载、短路保护功能的漏电断路器,如你了解,请赐教!!!

标准的剩余电流保护开关是具备的。漏保是在空气开关的基础上再设零序电流互感器而成为漏电保护开关。空气开关本身就具备了过载、短路保护功能。
回复
wuchiqun
2011年06月29日 22:38:41
52楼
是按三相五线制(TN-S)要求做的PE与N是分开的N线除中性点工作接地外都不再有重复接地。
回复