请教各位关于屋面蓄水的问题
孤玉皿
孤玉皿 Lv.5
2011年06月26日 18:34:56
来自于建筑施工
只看楼主

请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!

请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?
请各位高手指点迷津!!
mony31
2011年06月27日 13:29:32
2楼
还是要全部做一遍
回复
ruins_l
2011年06月27日 21:46:57
3楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
天三
2011年06月28日 08:29:15
4楼
直到整体灌水试验,没有一处漏水为止。
回复
孤玉皿
2011年07月02日 12:06:35
5楼
谢谢各位的解答,有没有关于这个问题的书?哪位给我推荐下!!谢谢!!
回复
jsa346
2011年07月02日 13:04:09
6楼
这个还用得着书吗?
如果今天只是局部的修补,你可以做局部的渗水试验。
你这是新的工程,当然要全面再做的。
不要被那些施工队或者找来帮腔的给唬了,就是要坚持!
回复
gump3903555
2011年09月23日 14:13:06
7楼
肯定重新全部试水,《广东省建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006)。交流可以联系我。QQ 515128086