请教,,变频器带潜水泵15 KW(变频器选用15KW的)
chlh363
chlh363 Lv.2
2011年06月26日 17:35:17
只看楼主

一台恒压供水的变频柜,柜子装两个空开两个接触器,(用作工频和变频起动)当柜子用手动工频起动,泵运转就没有问题。。当改用变频起动的时候,上口的进线漏保就跳闸。(漏保为三相四线制,漏保100mA不动作,200mA就动作 T=0。2S)急啊!这是什么问题?请大哥大姐解释一下,,,

2011年06月29日 13:34:24
2楼
变频器前端好像用变频器不行吧!!!!
回复
xiongbng
2011年06月29日 14:55:38
3楼
多因漏保装置受变频器干扰而误动作。为何总进线用漏保?
回复
minnishi
2011年06月29日 17:08:39
4楼
变频启动有瞬间电流 ,超过漏电保护器保护值,变频器不应选用漏电保护器
回复