钢结构的主要构件在现场焊接能保证焊接质量吗?焊机400,焊条ø3.2~4/E6013,柱脚底板厚25mm,柱翼板12mm,腹板8mm.
钢结构的主要构件在现场焊接能保证焊接质量吗?焊机400,焊条ø3.2~4/E6013,柱脚底板厚25mm,柱翼板12mm,腹板8mm.
2楼
应该没问题,中石油的钢构大都在现场焊的
回复
3楼
不在现场焊接在哪里焊接啊,楼主放心吧,钢结构的连接是经过设计验算的,按照图纸施工肯定没问题的
回复
4楼
就觉得那点焊连接不太好
回复
5楼
翼缘及腹板不用坡口吗?我看有点悬.
回复
6楼
这个应该坡口对接焊,不会是用角焊缝的
回复
7楼
这个肯定是不行的,
首先柱子与地板一般是坡口焊接,能起到等强的作用才行。像现在这样只是电焊,底板根本不能起到作用。
其次 加劲肋一般与柱和底板都是双面角焊缝。这也是电焊 根本也起不到加劲肋防止局部屈曲的作用。
最后 没发现底板有螺栓孔的预料,不知道到时候 这个大仙会想出什么方法。肯定又是火焰戳个窟窿,一无定位,二布满残余应力。
回复
8楼
≤12mm的板件角焊缝也可以实现等强,不一定非要坡口才是等强
回复
9楼
柱脚对接焊缝应该达到质量等级二级
回复
10楼
这是临时建筑吧?
回复
11楼
看他的柱脚尺寸,不可能是临时建筑,另外柱脚我一般建议工厂加工后整体吊装。照片上的焊接质量实在太差,必须处理后才能安装。