空调高低压
yuhaihui2004
2011年06月26日 12:10:30
来自于制冷技术
只看楼主

参数: 外界温度35度测试结果:高压:18公斤 低压:0.5公斤 出风口温度16度 想问下大家这是什么原因,是不是脏赌

参数: 外界温度35度
测试结果:高压:18公斤
低压:0.5公斤
出风口温度16度
想问下大家这是什么原因,是不是脏赌
免费打赏
yc_zyb
2011年06月26日 12:53:52
2楼
出风口温度16度还算基本正常,一般都为15度及以下,明显与低压0.5公斤不对应,是不是测量有误,5公斤还差不多。0.5公斤蒸发器就应该结霜了。进风温度是多少啊?
回复
adingkgb
2011年06月26日 16:20:13
3楼
如果是R22制冷剂的话,蒸发压力0,5公斤肯定偏低了。
是不是你把单位搞错了?应该是0.5兆帕?
回复
yuhaihui2004
2011年06月28日 23:11:14
4楼
R134冷媒,回风口温度是30度。
一般正常的时候低压是2~3公斤,别人的空调出风口能达到10度以下。
备注:此空调是工程车空调,制冷量为4500w,风量为600m³/h.
从视液镜里面看制冷剂,充注量正常。
回复
fengxiang1025
2011年06月29日 08:39:51
5楼
有可能是毛细管堵塞,也有可能是蒸发器表面污垢太多,排气温度肯定是很高了,先清理一下蒸发器吧。
回复
yuhaihui2004
2011年06月29日 12:22:45
6楼
用的事膨胀阀,会不会蒸发器芯体设计过大了
回复
fengxiang1025
2011年07月01日 10:17:12
7楼
不是的,如果蒸发器芯体大了,蒸发温度过热度就应当高了。还是应当膨胀阀供液量小,或是蒸发强度不够。
回复
yuhaihui2004
2011年07月03日 15:32:13
8楼
谢谢,学习了
回复
adingkgb
2011年07月03日 20:10:14
9楼
R134制冷剂空调工况0.5公斤肯定太低了
风量够不够,蒸发器会不会脏?
回复
li13533035711
2011年07月04日 11:13:10
10楼
八成是堵了,膨胀阀哪一块,过滤器什么的
回复
xieyoubin
2011年07月05日 21:04:59
11楼
回复

相关推荐