10/0.4kv变压器带柜子如果挨着抽屉柜布置IP等级是多少?有规范吗?
10/0.4kv变压器带柜子如果挨着抽屉柜布置IP等级是多少?有规范吗?
2楼
干变都是挨着低压柜放 油变需要单独变压器室
回复
3楼
楼上正解,,,,,
回复
4楼
记得是IP20还是30了,反正没有柜子等级高
回复
5楼
20就行。字数补丁~
回复
6楼
按照标准应为IP3X.
回复
7楼
是变压器本体还是变压器配电柜,如果是变压器本体的,不能靠在一起,除非是箱变,规范有要求距离的,具体可看标准图集。多台变压器为IP4X的侧面好像可以靠装。
回复