RT,在进行基础接地施工时,利用土建的底板基础钢筋作为接地体,一般都是底层钢筋 铺完,然后放柱子插筋,接着就是上层钢筋,请问有要求是利用底层钢筋做接地网格还是上层钢筋做接地网格吗?
RT,在进行基础接地施工时,利用土建的底板基础钢筋作为接地体,一般都是底层钢筋 铺完,然后放柱子插筋,接着就是上层钢筋,请问有要求是利用底层钢筋做接地网格还是上层钢筋做接地网格吗?
2楼
最下面一层是接地体,最上面一层是接闪器,主筋是引下线
回复
3楼
取上下两层各两根钢筋。
回复
4楼
规范都要求用梁下面的两根主筋焊接做接地体,但是施工现场大都采用上面的两根主筋,因为像那些高层的建筑物,尤其是有地下室的,地下室基础梁钢筋非常密集,再加上交叉的梁筋又不是同时安装到位(横、纵梁分开就位),给接地焊接造成极大的困难,甚至就不具备焊接空间。
这也给那些别有用心的检测人员带来机会,他们往往抓住这个弱点,狠敲一把。
回复
5楼
规范都要求用梁下面的两根主筋焊接做接地体,但是施工现场大都采用上面的两根主筋.
回复
6楼
规范都要求用梁下面的两根主筋焊接做接地体,但是施工现场大都采用上面的两根主筋,因为像那些高层的建筑物,尤其是有地下室的,地下室基础梁钢筋非常密集,再加上交叉的梁筋又不是同时安装到位(横、纵梁分开就位),给接地焊接造成极大的困难,甚至就不具备焊接空间。
这也给那些别有用心的检测人员带来机会,他们往往抓住这个弱点,狠敲一把。
回复
7楼
实际施工中只是焊接上层两根钢筋,因为下层钢筋往往无法焊接,梁扎好后一起放入砖胎模如何焊接下层钢筋?
回复
8楼
回复
9楼
规范都要求用梁下面的两根主筋焊接做接地体,但是施工现场大都采用上面的两根主筋.
回复
10楼
梁下两根主筋焊接
回复
11楼
学习了