地下室配电房的接地网可以和整个楼的接地网共用吗?
gexing1314
gexing1314 Lv.3
2011年06月25日 19:21:39
只看楼主

地下室配电房的接地网可以和整个楼的接地网共用吗?就是配电房的接地扁钢可以直接连到建筑物的钢筋里,不用单独打接地极吗?

地下室配电房的接地网可以和整个楼的接地网共用吗?就是配电房的接地扁钢可以直接连到建筑物的钢筋里,不用单独打接地极吗?
免费打赏
zy434200
2011年06月25日 19:28:15
2楼
应该可以啊,否则遭了雷击,两边电位不一样不就引入雷电流了吗。
回复
踏雪
2011年06月25日 20:29:52
3楼
根据建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)
第6.1.4条  在工程的设计阶段不知道信息系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有信息系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位连接板。
第6.3.3条 接地除应满足本规范其他章得规定外,尚应符合下列要求:
一、每幢建筑物本身应采用公用接地系统。
二、当互相临近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接
回复
sdbly
2011年06月25日 20:38:36
4楼
我这么说不知道对不对 我们的目的不就是达到接地的要求么 而且共用接地网应该是更容易些啊
回复
yzmkf
2011年06月26日 08:42:39
5楼
变压器还是要有自身的接地,可以和整个楼的接地网相连!
回复
liqing126
2011年06月26日 10:14:09
6楼
配电室的接地网要和整个大楼的接地网联通的
回复
markluan_99
2011年06月27日 11:21:52
7楼
当然是共用。
回复
mef8005120
2011年06月28日 00:28:07
8楼
当然共用了,难道你还要到室外打接地极啊
回复
开开心笑一笑
2013年06月22日 12:08:42
9楼
独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?
回复
haiyesi007
2017年07月18日 11:16:13
10楼
共用了 难不成你把建筑物地基破坏埋接地吗
回复

相关推荐