地下室配电房的接地网可以和整个楼的接地网共用吗?就是配电房的接地扁钢可以直接连到建筑物的钢筋里,不用单独打接地极吗?
地下室配电房的接地网可以和整个楼的接地网共用吗?就是配电房的接地扁钢可以直接连到建筑物的钢筋里,不用单独打接地极吗?
2楼
应该可以啊,否则遭了雷击,两边电位不一样不就引入雷电流了吗。
回复
3楼
根据建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)
第6.1.4条 在工程的设计阶段不知道信息系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有信息系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位连接板。
第6.3.3条 接地除应满足本规范其他章得规定外,尚应符合下列要求:
一、每幢建筑物本身应采用公用接地系统。
二、当互相临近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接
回复
4楼
我这么说不知道对不对 我们的目的不就是达到接地的要求么 而且共用接地网应该是更容易些啊
回复
5楼
变压器还是要有自身的接地,可以和整个楼的接地网相连!
回复
6楼
配电室的接地网要和整个大楼的接地网联通的
回复
7楼
当然是共用。
回复
8楼
当然共用了,难道你还要到室外打接地极啊
回复
9楼
独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?
回复
10楼
共用了 难不成你把建筑物地基破坏埋接地吗
回复