初入电气,见识的少!读书时课本也没讲到穿心式电流互感器。还望各位解答!
初入电气,见识的少!读书时课本也没讲到穿心式电流互感器。还望各位解答!
2楼
和普通的一样,只不过结构不同。
回复
3楼
载流导线周围磁场与导线中的电流成正比,CT铁芯感应到磁场就同导线中的电流成正比,二次绕组中的感应电流同铁芯中的磁场成正比!
回复
4楼
感谢区管回答。
回复
5楼
电磁感应原理。
变压器 v1/v2=n1/n2
互感器 I1/I2=N2/N1
回复
6楼
谢谢您的回答
回复
7楼
原理很简单,电生磁,磁生电。
通电导体在其周围会产生磁场,由于通的是交流电,所以这个磁场是在不停的交变,电流互感器内部就是一个铁芯在铁芯周围绕了线圈,这样交变的磁场会切割线圈导线就产生电流,就是互感器的二次电流。
回复
8楼
哎呀 就是变比的是 记住不管多大的一次侧的电流 变完后二次侧都是5A
回复
9楼
很简单,电缆中流过的三相正弦交流电,电流是在不断变化着的。根据电磁感应定律,变化的电流会使电流互感器的原边产生感应电流。穿心的那一部分是电流互感器的原边,引出线是副边。实际上就是特殊的变压器。将大电流转换成小电流,便于测量。电流互感器的二次侧不允许开路。
回复
10楼
八楼的话值得商榷。电流互感器的变比是X/5(1)A,并不是说什么情况下的二次电流都是5(1)A,为什么保护要用P级?P级电流变化范围线性区比较大
回复
11楼
几位说的比较明白
回复