电压互感器闭口三角形和开口三角形的作用!?~高次谐波在两种接法中去哪了!~?
电压互感器闭口三角形和开口三角形的作用!?~高次谐波在两种接法中去哪了!~?
22楼
电压互感器只能开路,不能闭路。
回复
23楼
俺只知道开口△的,上面接消谐器和小电流接地保护装置
回复
24楼
二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。没有见过闭口三角形的电压互感器,闭口的只是变压器的接法,个人意见,等待高手
回复
25楼
没听说过闭口三角,楼主是否搞错了。
回复
26楼
楼主的意思可能是闭口三角形的作用,一般主变的低压侧都使用闭口三角形,其作用是隔离三次及三次上谐波。
回复
27楼
没听说闭口三角,来学习
回复
28楼
没听说过,期待
回复
29楼
没听说过,期待
回复
30楼
闭口三角?到现在没有听说过
回复
31楼
闭口三角?到现在没有听说过
回复