6kv进线柜电压互感器有一相保险熔断,二次电压表显示的情况请帮解释一下
muhaifeng123a
2011年06月25日 11:56:16
来自于变压器
只看楼主

6kv进线柜电压互感器有一相保险熔断,转动线电压转换开关,二次电压表显示的是Uac6kv、Ubc6kv 、uab0v,不理解为什么uac怎么也有电压。在查故障中,测的二次uc对地100v,ub对地85v,ua0v,想问一下为什么ub为85v

6kv进线柜电压互感器有一相保险熔断,转动线电压转换开关,二次电压表显示的是Uac6kv、Ubc6kv 、uab0v,不理解为什么uac怎么也有电压。在查故障中,测的二次uc对地100v,ub对地85v,ua0v,想问一下为什么ub为85v

图.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开