2层建筑,总共46台盘管,3台68KW机组,水泵36m³/h,20m扬程 主机启动不了,说是缺水。有什么可能的问题啊。求大侠帮忙啊
2层建筑,总共46台盘管,3台68KW机组,水泵36m³/h,20m扬程 主机启动不了,说是缺水。有什么可能的问题啊。求大侠帮忙啊
2楼
回复
3楼
定压箱或膨胀水箱
回复
4楼
在系统最高处增加定压补水箱
回复
5楼
检查一下系统是否有空气,阀门是否都打开。
回复
6楼
兄弟,理论上三台68机组需要35立方的流量,实际选择水泵就是50方才行啊.最好换水泵,
回复
7楼
很多事情都是看起来简单 实际上有很多困难啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
8楼
既然都提示缺水了,那只能说明实际流量达不到要求,所以楼上很多人都提到了,定压!
至于水泵流量应当适当提高安全系数,太高了浪费能源。
回复
9楼
回复
10楼
一,开始用的时候能用的,估计是Y过滤器有堵,二是水流开关有水垢,动不了,所以主机不能启动,用过后的机组出现这两个问题最多
回复
11楼
楼主没有描述清楚
是3台都缺水?还是其中有1、2台缺水?
水泵运行电流有没有查过?
回复