2层建筑,总共46台盘管,3台68KW机组,水泵36m³/h,20m扬程 主机启动不了,说是缺水。有什么可能的问题啊。求大侠帮忙啊
2层建筑,总共46台盘管,3台68KW机组,水泵36m³/h,20m扬程 主机启动不了,说是缺水。有什么可能的问题啊。求大侠帮忙啊
12楼
俺也遇到这样的问题啊,到底是什么引起的,怎么解决啊,请大侠们指教
回复
13楼
补水定压怎么做的
描述清楚
回复
14楼
最好有个图示
回复
15楼
首先一点水泵选型就有问题,水泵流量偏小,楼上的有说过了。
还要看一下机组的进水分配情况,就算是水泵选型偏小点,应该还不至于弄到水量不足报警。
建议检查一下过滤器和阀门分配情况,还是把水泵给换了吧