昨天遇到的 EPS调试 电池供电情况下 C相电流为0 其余两相均有负载 测下逆变器输出电压相差较大 最大AC400V 最小AC360V 是否正常
昨天遇到的 EPS调试 电池供电情况下 C相电流为0 其余两相均有负载 测下逆变器输出电压相差较大 最大AC400V 最小AC360V 是否正常
免费打赏
lingxuct
2011年06月27日 17:16:44
2楼
有负载的相电压低,要看EPS的容量和负载电流大小。
回复
houshucheng
2011年06月28日 13:45:09
3楼
有差别是正常的。
回复
lhb15252089982
2011年06月28日 13:46:23
4楼
有负载的相电压低,要看EPS的容量和负载电流大小。
回复
yikedaocao
2011年06月28日 16:38:04
5楼
有差别是肯定的!
回复
yaoguizhong213
2011年06月29日 13:27:14
6楼
差别 与你的负荷容量有直接关系。但是一般来说,设计好的EPS不会有10%以上的电压差。