防雷引下线
dlsrrr
dlsrrr Lv.2
2006年05月18日 21:00:45
来自于防雷减灾
只看楼主

电气工程验收规范上规定防雷引下线连接需搭接焊请问闪光对焊以及电渣压力焊算是搭接焊是否只允许双面电弧焊

电气工程验收规范上规定防雷引下线连接需搭接焊
请问闪光对焊以及电渣压力焊算是搭接焊
是否只允许双面电弧焊
免费打赏
mmhwe
2006年05月18日 22:48:57
2楼
闪光对焊和电渣压力焊不行,必须得搭接
回复
dlsrrr
2006年05月21日 20:44:40
3楼
为何必须是搭接呢
别的连接检测效果也可以啊
回复
mmhwe
2006年05月22日 11:19:32
4楼

说错了,我以为是接地装置呢,至于防雷引下线是可以的,而且一般结构施工时通常采用的就是电渣压力焊或闪光对焊,真是不好意思,差点误导了别人
回复
加肥猫
2006年05月22日 17:56:15
5楼
牢固绑接都可以的,哪种焊接都可以,只要检测通得过。
回复
jjjxjjjx
2006年05月23日 19:40:06
6楼
为何必须是搭接呢
别的连接检测效果也可以啊
回复

相关推荐