请教各位大虾,260KW的容量该用多大的电缆?如何计算的?
请教各位大虾,260KW的容量该用多大的电缆?如何计算的?
2楼
经验算法:
三相负载下 电流=260*2=520A
选用线径=520/2=260=185mm2*2
即两根185*3的铜芯电缆!
回复
3楼
有意思
回复
4楼
如果选电缆都能这么简单就好了!!!
回复
5楼
这只是经验,最好还是按公式计算,然后查电缆载流量表
回复
6楼
什么公式?
回复
7楼
大老粗有大老粗的办法!哈哈……
只多不少,保证够用!最简单的办法就是最好的办法!
难道你不承认!?
回复
8楼
这么大的电动机是不是得考虑一下改变电压了啊?
回复
9楼
要看你选用的什么设备,
回复
10楼
整个车间的用电容量为260KW,变压器到配电柜的电缆线径。。。。。。
回复
11楼
我算了一下
应该用2(4*150+1*70)的电缆
这样施工方便一点的
回复