我遇到的“怪”现象
zongyubo
zongyubo Lv.2
2006年05月18日 20:10:12
来自于热泵工程
只看楼主

我们正在做热泵干燥的试验,当机器运行起来后,开始蒸发温度很低(-4℃以下,对应的蒸发压力为负压,工质为R245fa)我就调大了电子膨胀阀,过了十几分钟,蒸发温度开始上升,但蒸发器进口温度一直升,而蒸发器出口温度下降,最后蒸发器进口比蒸发器出口的温度还高一两度!!(蒸发温度温度30℃)此时压缩机很热, 后来我们用风扇给压缩机降温,这种现象就没有了,蒸发温度就很正常了,此时蒸发器进出口温差为20℃左右(进口12℃,出口34℃)这是怎么回事呀,为什么原来蒸发器进口比出口温度还高?恳请高手指点!!

我们正在做热泵干燥的试验,当机器运行起来后,开始蒸发温度很低(-4℃以下,对应的蒸发压力为负压,工质为R245fa)我就调大了电子膨胀阀,过了十几分钟,蒸发温度开始上升,但蒸发器进口温度一直升,而蒸发器出口温度下降,最后蒸发器进口比蒸发器出口的温度还高一两度!!(蒸发温度温度30℃)此时压缩机很热,
后来我们用风扇给压缩机降温,这种现象就没有了,蒸发温度就很正常了,此时蒸发器进出口温差为20℃左右(进口12℃,出口34℃)这是怎么回事呀,为什么原来蒸发器进口比出口温度还高?恳请高手指点!!

免费打赏
gsl0220
2006年07月05日 16:54:03
2楼
有可能膨胀阀半堵,通过膨胀阀后,有可能通过一半的蒸发器,冷媒就全气化了(即潜热的转换)在经过后一半的蒸发气,气态的冷媒继续吸热成为过热(即显热的转换),导致过热度很大....
回复
zhihai1997
2006年07月09日 00:03:25
3楼


有可能是膨胀不充分
回复

相关推荐