我遇到的“怪”现象
zongyubo
zongyubo Lv.2
2006年05月18日 19:45:42
来自于制冷技术
只看楼主

我们正在做热泵干燥的试验,当机器运行起来后开始蒸发温度很低(-4℃以下,对应的蒸发压力为负压,工质为R245fa)我就调大了电子膨胀阀,过了十几分钟,蒸发温度开始上升,但蒸发器进口温度一直升,而蒸发器出口温度下降,最后蒸发器进口比蒸发器出口的温度还高一两度!!(蒸发温度温度30℃)此时压缩机很热,后来我们用风扇给压缩机降温,这种现象就没有了,蒸发温度就很正常了,此时蒸发器进出口温差为20℃左右(进口12℃,出口34℃)这是怎么回事呀,请高手指点!!

我们正在做热泵干燥的试验,当机器运行起来后开始蒸发温度很低(-4℃以下,对应的蒸发压力为负压,工质为R245fa)我就调大了电子膨胀阀,过了十几分钟,蒸发温度开始上升,但蒸发器进口温度一直升,而蒸发器出口温度下降,最后蒸发器进口比蒸发器出口的温度还高一两度!!(蒸发温度温度30℃)此时压缩机很热,
后来我们用风扇给压缩机降温,这种现象就没有了,蒸发温度就很正常了,此时蒸发器进出口温差为20℃左右(进口12℃,出口34℃)这是怎么回事呀,请高手指点!!
免费打赏
峰哥
2006年05月18日 21:37:20
2楼
希望和你探讨,你现在也是专家了!
1.在开始阶段,你调大电子膨胀阀,蒸发器的供液量很大,这个时候压缩机的吸气没有过热度。但是考虑到蒸发器的阻力,在蒸发器内,蒸发压力会降低,也就出现了蒸发器出口蒸发温度低于进口的温度。
2.经过一段时间运行,由于电子膨胀阀流量,蒸发器出口开始有过热度。这个时候就正常了。
3.我觉得可能和风扇给压缩机降温关系不大,只能说会降低压缩机的排气温度。
仅供参考!
回复
glgo
2006年05月18日 23:24:13
3楼
节流阀开度太小或阀选配太小
回复
峰哥
2006年05月19日 08:23:01
4楼
详细说说看,能不能给出一个具体的分析!
回复
zongyubo
2006年05月19日 12:10:00
5楼
不是开始过热度过小,而是开始过热很大,过热度开始时有30+度,开始时蒸发器出口压力为负压,对应饱和温度为零度以下而此时的蒸发器出口温为30+度,调大电子膨胀阀,随着蒸发温度的提高,过热度也降低,到最后没有过热了,因为按照工质物性参数,最后那个时候蒸发器出口蒸发压力对应的饱和温度为36,此时蒸发器出口温度为34,基本没有过热,是不是,蒸发器的阻力损失,有压降,使出口高于进口温度,是不是蒸发器面积过小制冷剂不能充分蒸发呀!如果是的话,但为什么给压机降温后就没有这种现象呢?压机降温后,蒸发温度升的比较慢,蒸发器出口比进口高20度左右,且一直有10几度的过热,比较稳定!百思不得其解
回复
glgo
2006年05月22日 16:43:39
6楼
还是节流阀开度太小或阀选配太小,你认为正常的过热度也很高啦,
如果你冷媒充注合适的话(不是太少),阀选用合适,过热度应在2~5度,你现在是在蒸发器进出口温差为20℃左右(进口12℃,出口34℃),这就说明蒸发器已经严重过热了,蒸发器的供液严重不足
注意:电子膨胀阀的能力一般是按空气流量标定的,你的蒸发温度这么高,电子膨胀阀的能力不能按标定的选用。
另外如果设计是30度的蒸发温度,你的压缩机选用也很有讲究的,
因为吸气温度很高,排气温度相应也高;
还有你的系统要30度的蒸发温度?这能干燥吗?
欢迎交流!
回复
zongyubo
2006年05月22日 18:31:02
7楼
您说的我基本同意,我们的压缩机是按R134a选型的,而R245fa的比容是R134a的四倍,也就是压缩机的选型小了,是吧!所以过热度较大。
可以干燥,蒸发温度只要低于空气的湿球温度就可以除湿!
谢谢你的解答!
回复
glgo
2006年05月23日 11:45:12
8楼
如果是这样,你只要解决电子膨胀阀的控制就可以了,
电子膨胀阀的控制:1、有一个初试开度(可设定)
2、过热度设定:0~5度
3、根据实际过热度(蒸发器出口温度-进口温度)与设定值的差来调节阀开度
(注意要等压缩机运行5~10分后再调节)
电子膨胀阀在停机时要矫0复位;如果你有气分可以把过热度设为0~1,没有气分设为3~5度,这样排气温度就不会高了。
回复

相关推荐

APP内打开