目前常用的低压配电系统型式是Y0-Y0吗?
langaiwei
langaiwei Lv.3
2011年06月24日 14:53:47
只看楼主

今天看注册专业基础有这么一句话:“在Y0-YO系统中,如果断开中线,形成中点位移现象,就会造成较大的不良后果,因此,在低压供电的Y0-Y0系统中,中线不允许安装开关和保险丝”,而现在低压部分,基本上中线上都有开关,那我们目前常用的低压配电系统型式一定不是Y0-Y0,那目前常用的低压配电系统型式是什么呢?

今天看注册专业基础有这么一句话:“在Y0-YO系统中,如果断开中线,形成中点位移现象,就会造成较大的不良后果,因此,在低压供电的Y0-Y0系统中,中线不允许安装开关和保险丝”,而现在低压部分,基本上中线上都有开关,那我们目前常用的低压配电系统型式一定不是Y0-Y0,那目前常用的低压配电系统型式是什么呢?
lingxuct
2011年06月24日 15:28:57
2楼
我记得以前有这么一句话:中性点直接接地的低压系统中性线上,不允许装任何开关熔断器。

不知现在怎么啦,想用四极断路器(不是漏电开关)的人很多。
回复
langaiwei
2011年06月24日 15:39:49
3楼
是这样吧:
1、如果三相不平衡的话,中线上就会有电流,如果不断开,在检修时就会有危险,
2、若是TN-S系统,则中线应该断开,如果是TN-C-S系统,因中线和地线共用,就不能断开中线,否则就断开了地线,当有漏电时,就没有泄放回路,容易触电、
不知道对不对?
回复
lingxuct
2011年06月24日 15:56:11
4楼
TN-C-S系统(PEN)N线不能断开,TN-S系统同样也不能断开,“如果三相不平衡的话,中线上就会有电流,如果不断开,在检修时就会有危险”的话不成立!

N线上有电流,检修时有什么危险?你想断开它,就有危险,不让你断开,还有什么危险?
回复
mef8005120
2011年06月28日 01:25:31
5楼
Y Dn11用的较多,可以抑制三次谐波危害
回复
nanhu006
2011年06月28日 09:00:44
6楼
有点深,学习学习增长知识。
回复
dcl1979
2011年06月29日 19:25:34
7楼
TN-C-S系统中总进线开关选用漏电保护器是应该用4极,双电源切换时用4极。
回复

相关推荐