请帮忙看看排水如何出户合理?
xielunxiu2004
2006年05月18日 14:31:12
只看楼主

请教各位:因有地下车库(-4.20m),排水立管距室外地坪距离最远的达28米。是把排水立管接到地下室用排污泵提升到室外化粪池还是沿地下室梁底排出,如果是后者,如何处理以满足“立管到室外检查井距离不大于20米”的要求?

请教各位:
因有地下车库(-4.20m),排水立管距室外地坪距离最远的达28米。是把排水立管接到地下室用排污泵提升到室外化粪池还是沿地下室梁底排出,如果是后者,如何处理以满足“立管到室外检查井距离不大于20米”的要求?
免费打赏
fymfymfym
2006年05月20日 18:14:32
12楼
这样的设计我也遇到过,可从上一层甚至更上一层转换到最短位置。或者从地下室板顶专用的管沟敷设,但需要结构配合设计。或者立管的起端尽量穿梁。再从次梁底敷设。检查口按规定设置,该设的就设,必须以绝大多数人的利益为宗旨。
回复
ydh1981
2006年05月20日 22:03:35
13楼
直排
回复
skyfree
2006年05月21日 08:31:03
14楼
尽量不要设污水井了!
后期比较的麻烦!!
回复
xhg-xu
2006年05月21日 11:33:15
15楼
我认为做直排是最佳选择,可以通过相关的技术措施来满足规范的要求。
回复
m1b2s3
2006年05月21日 15:51:55
16楼
把管子加大一号,在立管和水平管连接的地方加一个清扫口,中间不要检查口我看也没有什么关系.
回复
xiuyugu
2006年05月21日 20:47:10
17楼
直排,加清扫口
回复
ywhmp
2006年05月22日 14:48:35
18楼
毫无疑问直排,加清扫口
回复
xielunxiu2004
2006年05月23日 02:16:36
19楼
听大家的,直排!
排出管加大可以不设检查口的说法没明确依据吧?
14楼建议的立管起端穿梁是不是梁相当于支墩来考虑?结构的问题只能先和他们商量一下再说。
回复
hzlcy@co163
2006年05月23日 16:45:22
20楼
观注
回复
张琳123
2006年05月23日 18:04:55
21楼
排出管加大,好像只能增加直排的距离,若超过规范,还是要加清扫口。
回复

相关推荐

APP内打开