请帮忙看看排水如何出户合理?
xielunxiu2004
2006年05月18日 14:31:12
只看楼主

请教各位:因有地下车库(-4.20m),排水立管距室外地坪距离最远的达28米。是把排水立管接到地下室用排污泵提升到室外化粪池还是沿地下室梁底排出,如果是后者,如何处理以满足“立管到室外检查井距离不大于20米”的要求?

请教各位:
因有地下车库(-4.20m),排水立管距室外地坪距离最远的达28米。是把排水立管接到地下室用排污泵提升到室外化粪池还是沿地下室梁底排出,如果是后者,如何处理以满足“立管到室外检查井距离不大于20米”的要求?
免费打赏
kimfl
2006年05月18日 19:55:06
2楼
建筑给水排水设计规范4.5.12第4条,超过规定数值时设清扫口
回复
xielunxiu2004
2006年05月19日 12:08:11
3楼
谢谢各位!
按理说直排是节能。但是检查口就必须设置在别人的室内。甚至个别管道的检查口可能在卧室或走道里。
回复
xielunxiu2004
2006年05月19日 13:13:53
4楼
不对,一层是商场。清扫口设置在商场内合适吗?
回复
swqlily
2006年05月19日 14:11:17
5楼
同意二楼的观点
回复
heyidsdni
2006年05月19日 16:30:37
6楼
清扫口设置在商场有何不妥
回复
cucui
2006年05月19日 18:51:11
7楼
从地下室梁底排出比较好,有利于节能和维修。管子加大一号可不设清扫口
回复
小小法师
2006年05月19日 19:11:47
8楼
走车库板下走不行吗?为什么走地下车库的梁底呢?还有你的市政管标高会这么底吗?
回复
eric.longer
2006年05月19日 22:47:52
9楼
同意2楼,8楼。出户管加大一号,安规范要求的距离加清扫口。最好不用积水坑,提升。
回复
善伯
2006年05月20日 14:01:36
10楼
同意二楼,三楼回答.
另按楼主说明,如果一楼是商场,也可考虑在商场吊顶里转换至合适处接出.
回复
xlh0916
2006年05月20日 16:13:17
11楼
加个检查口又怎么样啊,这样简单,但恐怕地下车库的高度会有问题
回复

相关推荐