由于本人设计疏忽,图已经出了,按通常设计空间不够了,但是问下,9个壳架100(有些电流40-50A),加一个为400的可行否?
由于本人设计疏忽,图已经出了,按通常设计空间不够了,但是问下,9个壳架100(有些电流40-50A),加一个为400的可行否?
2楼
分2层应该能布置得下
回复
3楼
可以装得下,把其中的某一层做成两个抽屉。
回复
4楼
GCK一共可以装9个一单元抽屉,剩下的事情你考虑吧
回复
5楼
将整定电流比较小的回路断路器100A壳架改成壳架为63A的如CM1-63,就可以安装在半个抽屉里了。
回复
6楼
目前的工艺,可以把100A的塑壳做成二分之一单元,迫不得已可以的话可以这么做
不过会被工人骂,呵呵呵
回复
7楼
GCK可以装18个100A以下的塑壳
回复
8楼
要看你100的塑壳是什么厂家什么型号的,有的型号尺寸小能放在1/2抽屉里
回复