各专业管线避让问题
gkc1976
gkc1976 Lv.12
2011年06月24日 10:05:41
只看楼主

我公司因天花标高问题,造成各专业管线错综复杂。施工方在施工时空调冷冻水管道为避让其他专业管线上反现象太多,我感觉这种做法严重不对,不利于空调系统运行排气。请大家说说大伙在施工过程中是怎样解决各专业管线交错问题的。谢谢

我公司因天花标高问题,造成各专业管线错综复杂。施工方在施工时空调冷冻水管道为避让其他专业管线上反现象太多,我感觉这种做法严重不对,不利于空调系统运行排气。请大家说说大伙在施工过程中是怎样解决各专业管线交错问题的。谢谢
免费打赏
congjucao
2011年07月27日 08:58:03
12楼
我们这做法是找出梁最大也就是管道标高布置最不利的地方,让后协调各专业,排出一个剖面图,标出各专业各种管线的标高,严格安装此施工即可。还有就是空调冷冻水管尽量不要做翻弯,即使加了放气阀,以后运行也容易出故障的。
回复
lgh6808
2011年07月27日 09:59:38
13楼

现在的设计院确实是各专业画各专业的,没有综合图,要设计出综合图也没几个会画,还有就是设计自己怕麻烦也不太愿意出综合图。这就造成很多图纸看起来很好看,但在现场却难以实施。特别是在一些酒店工程中,这种现象更严重。综合图就可以避免不同专业管线间的混乱,减少交叉等,因此偶在这几年不管是做业主方还是做施工方都一直在推广综合图。晚上传几张综合图给大家评下。
回复
wandanny525
2011年07月29日 21:21:45
14楼
一些前人的经验总结,楼主可参考:
1、管线交叉在一般情况下遵守以下原则:小管让大管,支管让主干管,非重力流让重力流管,可弯曲管让不可弯曲管,设计管让相撞管,技术要求低的管线让技术要求高的管线。
回复
yanshan163
2011年08月21日 08:39:00
15楼
在许多时候,找设计也没有用,还是自己解决,甲方牵头各专业的工程师按照实际标高进行排列,现在图纸上解决,再到现场去
回复
songshu5907789
2011年10月23日 17:53:53
16楼
拿到图时候做综合布线
回复
minggy
2011年11月09日 17:17:41
17楼


没用的,因为业主经常会把机电专业分包给不同的施工单位,招标时候都没综合图,定下施工单位后都各自为政的。。。。。。。综合图说得好听,实际作用不大
回复
wmfncq
2012年02月29日 13:27:53
18楼
要看现场具体情况的
回复
放水发电
2012年06月18日 13:39:34
19楼
回复
放水发电
2012年06月18日 13:42:46
20楼
各类专业管线交叉安装避让原则表
回复

相关推荐

APP内打开