各专业管线避让问题
gkc1976
gkc1976 Lv.12
2011年06月24日 10:05:41
只看楼主

我公司因天花标高问题,造成各专业管线错综复杂。施工方在施工时空调冷冻水管道为避让其他专业管线上反现象太多,我感觉这种做法严重不对,不利于空调系统运行排气。请大家说说大伙在施工过程中是怎样解决各专业管线交错问题的。谢谢

我公司因天花标高问题,造成各专业管线错综复杂。施工方在施工时空调冷冻水管道为避让其他专业管线上反现象太多,我感觉这种做法严重不对,不利于空调系统运行排气。请大家说说大伙在施工过程中是怎样解决各专业管线交错问题的。谢谢
免费打赏
hbsddj
2011年06月24日 16:40:24
2楼
管道排列间距及避让的基本原则如下:气体管路排列在上,液体管路排列在下;热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下;保温管路排列在上,不保温管路排列在下;金属管路排列在上,非金属管路排列在下。
电在上,水在下;有压让无压,小管让大管.
回复
fanjianjun216
2011年06月26日 20:50:20
3楼
说的很好道理啊。
回复
ljw307617825
2011年06月29日 09:27:37
4楼
我记得配管原则好像有一条是这样说的:小管让大管,电管让水管,水管让风管,有压让无压。
回复
liuzengshu
2011年06月29日 15:36:04
5楼
小管让大管,电管让水管,水管让风管,有压让无压
回复
shengwst
2011年07月09日 21:43:58
6楼
完全赞同沙发之言。
回复
hantaisheng
2011年07月10日 19:02:13
7楼
原则性的话大家都会说,可应用到工程实际中还得下一番功夫好好布置,这的结合现场情况,如果设计时这个问题各专业配合好的话,那现场施工就不会混乱了。
回复
jsqdyjyd
2011年07月10日 23:10:18
8楼
由于各专业设计没有统一会审,造成施工过程中出现了此类问题。
回复
lemon_qqw
2011年07月20日 08:53:44
9楼
原则是靠人来执行的,所以说现场的统一协调管理很重要。
刚刚完成的一个项目,也是各个专业管道很多,设计图纸中标高不是很明确,1.8米的走廊内要安排400的风管、200的电缆桥架(2)、100的消防喷淋管,还有空调供回水及冷凝管,最可气的是建筑梁底净高2.6米,甲方要保证不低于2.2米。。。
后由甲方牵头现场统一排布,安装完成后,净高2.15
回复
lgh6808
2011年07月21日 17:04:20
10楼
这种情况其实也很好解决,把各专业的图综合下,将各专业的管线重新安排下,出个综合图(双线图,各专业管线按实际尺寸绘制,把标高什么都标注上)就行了。个人做法供参考。
回复
w542131241
2011年07月27日 00:01:37
11楼
现在的设计院绝大多数都是各专业画各专业的,没有综合图(要设计出综合图也没几个会画);因此造成不同专业的管线标高不能统一、混乱,同一位置不同专业的管线都在这里。这种情况你找设计也没用,他一般会说你现场按实际调整。这时候头痛的就是各专业施工方与建设方了,各施工方为了抢位置而出现矛盾引起内耗、建设方加大协调工作及增加各专业交叉避让的造价及损失工期。个人认为好一点的办法是各专业在施工前由建设方有实际安装经验的工程师牵头,统一进行梳理套图,找出关键及次要的冲突点,再统一调整标高;这样在实际施工中就会少走不少弯路,会省部分费用及工期,同时工程观感也会好不少。
回复

相关推荐

APP内打开