电缆电缆ZRVV与ZRYJV都可以用在一般的场所,但是有没有使用场所的区别,区别在那些地方呢?例如我在室内3相空调上使用ZRVV或ZRYJV都可以吗?机房内的三相机柜是不是也可以使用电缆ZRVV与ZRYJV的任何一种呢?
电缆电缆ZRVV与ZRYJV都可以用在一般的场所,但是有没有使用场所的区别,区别在那些地方呢?
例如我在室内3相空调上使用ZRVV或ZRYJV都可以吗?机房内的三相机柜是不是也可以使用电缆ZRVV与ZRYJV的任何一种呢?
12楼
是哦,我也知道YJV性能好一些,可是价格好象也相应的贵了.
在经济成本的考虑下,很多时候不得不用VV的电缆,你们没有遇到过么?
回复
13楼
低压电缆应该说绝缘材料的改变对电缆整体价格影响不是很大,因为电缆成本主要体现在铜导体材料消耗成本上,铝芯电缆可能绝缘占的成分大些,高压电缆导体占电缆价格的成分也相对小些
回复
14楼
是不是ZRYJV一般用在高层啊
回复
15楼
综合以上意见:
1、ZRVV为阻燃聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆;ZRYJV为阻燃交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆;
2、ZRVV工作环境温度不大于70摄氏度;ZRYJV工作环境温度不大于90摄氏度;
3、ZRYJV在相同截面,相同条件下,比ZRVV的截流量大;大约大20-30%左右;
4、ZRVV适用于室内、隧道及管道中等有阻燃要求的环境,电缆不能承受机械外力作用;ZRYJV适用于室内、隧道及管道中等有阻燃要求的环境,电缆可承受一定的敷设牵引,但电缆不能承受机械外力作用。
5、如要求承受机械外力作用,可选用ZRVV22或ZRYJV22产品
回复
16楼
都不能承受压力的!都是阻燃的!
回复
17楼
原来那个22是代表承受机械外力作用的,我明白上些了
能承受机械外力到底有多大,架空能走到多少米?
回复
18楼
刚刚好别人问这个~~学习了
回复
19楼
晕,22表示铠装。
电力电缆、控制电缆
型号含义[1]-[2][3][4][5][6][7][8]-[9]
[1]ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安
[2]用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆
[3]绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸
[4]导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯
[5]内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝
套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套
[6]特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z-
直流
[7]铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)
[8]外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套
[9]额定电压。以数字表示,kV
例如:
VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。
YJV 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
绝缘电线(导线)
[1][2][3][4][5]
[1]代号。B-电线(有时不表示)
[2]导体。T-铜芯(缺省表示),L-铝芯,R-软铜
[3]绝缘。V-聚氯乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮
[4]护套。V-聚氯乙烯
[5]其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行
回复
20楼
兄弟姐妹们:想了解电线电缆各种性能,应找些工具书查查.
回复