电缆ZRVV与ZRYJV的具体使用场所区别在那?
fengshen1980
2006年05月18日 11:44:19
只看楼主

电缆电缆ZRVV与ZRYJV都可以用在一般的场所,但是有没有使用场所的区别,区别在那些地方呢?例如我在室内3相空调上使用ZRVV或ZRYJV都可以吗?机房内的三相机柜是不是也可以使用电缆ZRVV与ZRYJV的任何一种呢?

电缆电缆ZRVV与ZRYJV都可以用在一般的场所,但是有没有使用场所的区别,区别在那些地方呢?
例如我在室内3相空调上使用ZRVV或ZRYJV都可以吗?机房内的三相机柜是不是也可以使用电缆ZRVV与ZRYJV的任何一种呢?
免费打赏
xudi1234
2006年05月18日 12:29:42
2楼
ZRVV和ZRYJV使用场合通用!
最大的区别就是同截面的电缆,VV的载流量比YJV的小,外径比YJV的小,价格比YJV的便宜!
回复
mmhwe
2006年05月18日 15:21:29
3楼
同截面的电缆,VV的比YJV的要大,其它同楼上所说
回复
nuge
2006年05月18日 15:28:34
4楼
补充一点,防水性能好象YJV要优于VV
回复
maomaolss
2006年05月18日 15:46:34
5楼
他们的阻燃级别相同,均适用A,B,C,D级。
回复
billyxyzk
2006年05月18日 16:19:58
6楼
好象工作温度不一样吧
回复
billyxyzk
2006年05月18日 17:53:37
7楼
哪位大哥给的加分啊!
谢谢啊!
回复
hys_nc
2006年05月18日 18:47:28
8楼


对的!
VV:70度,
YJV:90度
回复
fengshen1980
2006年05月22日 17:22:29
9楼
谢谢各位的回答,使用上没有太大分别是吧,那就可以随便选了
回复
eighth95812
2006年05月26日 15:42:14
10楼
楼上想法是不对的,最好选用ZRYJV的啦,因为本身你们就有阻燃的要求,选用ZRVV电缆的话,一旦燃烧起来,会给消防施救增加难度系数的,因为PVC绝缘材料燃烧释放出来的烟雾比较多,要是真是人口比较密集的重要场合,可能还要考虑采用低烟低卤或者低烟无卤电缆啦
回复
dreamboat
2006年05月26日 16:00:37
11楼
还有YJV电缆的抗拉力大,好象弯曲半径也要小些
回复

相关推荐

APP内打开