我公司一台500KW中频炉,加热电容到感应线圈的连线是厂家用2根120的BVR线并起用的,使用不到3个小时,其中一根120的线绝缘全部烧毁另一根完好,使用的功率也不大220KW左右,使用前连接螺栓全部紧固了的。我又用3根120的线并起用,还是有一根发热很严重,用钳型表测的电流5百多安,其他2根只有2百多接近3百。请各位师傅给我分析一下是什么原因那?谢谢