配电房地下室电缆室内地上有渗水是否影响安全?地下室有集水井抽水泵,当然渗水不是很严重远没达到启动水泵的地步,所有的配电设备在地上的一层,如地下室的电缆遇水浸是否影响安全?
配电房地下室电缆室内地上有渗水是否影响安全?地下室有集水井抽水泵,当然渗水不是很严重远没达到启动水泵的地步,所有的配电设备在地上的一层,如地下室的电缆遇水浸是否影响安全?
2楼
当然影响,所有的电气设备都有运行地点的。南方就需要用湿热型的。你的实际情况如果太潮,在配电室加排风扇;柜内加带温控和湿控的电加热。电缆沟通风要好。
回复
3楼
设备间里的配电设备是在地上一层是没有雨水的,设备也很干,就是在地下室电缆井地面有些潮湿。
回复
4楼
地下电缆层渗水,必定有潮气,在远没达到用水泵抽水的程度,也要采取措施:
与配电室相通的电缆穿孔要做好密封,防止潮气串到配电柜。
电缆层加通气,可用风机强制通风,把潮气吹出去。
回复
5楼
你要问是不是影响安全,那只能说肯定影响
不过实际运行的时候这种现象真的很普遍,尤其是室外电缆,有不泡在水里的么,毕竟不是架空线
关键是区管说的,电缆室到配电室要做好封堵
回复