热水给水系统必须设置热水回水系统吗?什么情况下需要设置回水系统,什么情况下不需要设置呢?请各位大侠帮忙。

热水给水系统必须设置热水回水系统吗?什么情况下需要设置回水系统,什么情况下不需要设置呢?请各位大侠帮忙。
免费打赏
放牛的星星
2011年06月24日 11:12:03
2楼
看业主的要求了,回水管表示热水是循环式的~就是所谓的热水出水速度。
如果没要求开水龙头多少时间内出热水的话就可以不用设置回水管,即想要热水先放掉管内的存量冷水。
如要求开水龙头多少时间内出热水,则必须使用循环式热水供水系统,具体的有主管循环和支管循环,一个出热水慢点~一个快点。
回复
fzq19760709
2011年06月24日 11:27:40
3楼


从楼主的文字判断“热水给水系统”应该是集中供热的,用水点较多。在这种情况下,应该是酒店或综合楼了,此种情况,客人要求较高,应该设置回水管。如果对出热水的时间没有要求的,也就没有必要设置热水系统了。
回复
gilardino
2011年06月24日 13:16:20
4楼
集中供热的,用水点较多,要求比较高,具体情况具体对待
回复
水往上流
2011年06月25日 10:31:02
5楼
集中热水供应系统,要设循环回水管道,至少保证干管、立管循环,当支管较长时亦应循环或采取其他措施,使得放出热水时间小于10~15秒吧,节约用水
回复
tranney
2011年06月25日 10:34:56
6楼
顶2楼,支持,多看规范
回复
crazysnial
2011年06月26日 01:05:49
7楼
一般情况下 在干管设回水 既经济 又出热水快
回复
nkw
2011年06月26日 07:52:22
8楼
循环系统中一般都做
回复
bonniecatcat
2011年06月26日 20:32:45
9楼

谢谢,学习来了!
回复
懒人啥都不写
2011年06月26日 22:23:52
10楼
设循环回水管是规范的要求,现在的设计观念要求节能,从节约用水的角度,规范有很明确的条文要求,如果遇到认真的审图人员会强烈要求加设的
回复
yzyzadd
2011年06月27日 08:46:45
11楼

很对,我就遇到很多次,画图的时候没做,审图的时候要求补,结果业主要求不做……